Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
404雪种压缩机用r22膨胀阀可以吗-生活常识装修-装修知道-北京好谷装修网

404雪种压缩机用r22膨胀阀可以吗

2024-06-12 00:48:59 (30分钟前 更新) 351 4493
r22制冷机与r404制冷剂可以互换吗?R22压缩机冲R404氟利昂可以吗

最新回答

R22用的是矿物油,R404A用的是酯类油。这完全是两种不同种类的油,怎么能混用?
你要想冲R404A理论上也可以,前提是你的系统没有用R22跑过。如果你的系统已经跑过R22了,你还是不要换了。如果没跑过R22,给你的建议是:1、先把原来压缩机里的油放干净,再冲洗几遍;2、换成酯类油;3、校核膨胀阀容量;4、校核蒸发器容量。因为R22和R404A的膨胀阀和蒸发器容量是不一样的,需要重新选型。你这样做还不如直接买台R404A的压缩机。
刀刀吹雪 2024-06-12
一杯清茶NJ 2024-06-09
R404A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统),R404A最接近于R-502的运作,它适用于所有R-502可正常运作的环境,R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。但是由于R404A与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A来替代R502、R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
R404A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统),R404A最接近于R-502的运作,它适用于所有R-502可正常运作的环境,R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。但是由于R404A与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A来替代R502、R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
mirandamly 2024-05-30
R-404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R-404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
冰可乐28 2024-05-26