家里用的是西门子430变频器,可是怎么启动泵啊?控制柜上没有按钮的。

最新回答

使用定时器控制P0003 = 3 //设置用户访问等级为专家级,P0700 = 2 //控制源是端子,P0701 = 99 //DIN1 设置为BICO,P2800 = 1 //使能自由功能,P2802.0 = 1 //使能定时器1,P2849 = 722.0 //DIN1 作为Timer1 的输入,DIN1=1 即启动后就触发定时器,P2850 = 0 //设定定时时间为0s,P2851 = 0 //设置定时器工作模式为接通延时,P0840 = 2852 //将正向运行ON/OFF1 命令连结到Timer1 的输出2852,变频器运行中掉电,电机停转,再上电后,启动定时器,在0 秒过后触发启动信号,实现自启动
使用定时器控制P0003 = 3 //设置用户访问等级为专家级,P0700 = 2 //控制源是端子,P0701 = 99 //DIN1 设置为BICO,P2800 = 1 //使能自由功能,P2802.0 = 1 //使能定时器1,P2849 = 722.0 //DIN1 作为Timer1 的输入,DIN1=1 即启动后就触发定时器,P2850 = 0 //设定定时时间为0s,P2851 = 0 //设置定时器工作模式为接通延时,P0840 = 2852 //将正向运行ON/OFF1 命令连结到Timer1 的输出2852,变频器运行中掉电,电机停转,再上电后,启动定时器,在0 秒过后触发启动信号,实现自启动
xiaoqiao945 2024-06-30
使用定时器控制P0003 = 3 //设置用户访问等级为专家级,P0700 = 2 //控制源是端子,P0701 = 99 //DIN1 设置为BICO,P2800 = 1 //使能自由功能,P2802.0 = 1 //使能定时器1,P2849 = 722.0 //DIN1 作为Timer1 的输入,DIN1=1 即启动后就触发定时器,P2850 = 0 //设定定时时间为0s,P2851 = 0 //设置定时器工作模式为接通延时,P0840 = 2852 //将正向运行ON/OFF1 命令连结到Timer1 的输出2852,变频器运行中掉电,电机停转,再上电后,启动定时器,在0 秒过后触发启动信号,实现自启动
使用定时器控制P0003 = 3 //设置用户访问等级为专家级,P0700 = 2 //控制源是端子,P0701 = 99 //DIN1 设置为BICO,P2800 = 1 //使能自由功能,P2802.0 = 1 //使能定时器1,P2849 = 722.0 //DIN1 作为Timer1 的输入,DIN1=1 即启动后就触发定时器,P2850 = 0 //设定定时时间为0s,P2851 = 0 //设置定时器工作模式为接通延时,P0840 = 2852 //将正向运行ON/OFF1 命令连结到Timer1 的输出2852,变频器运行中掉电,电机停转,再上电后,启动定时器,在0 秒过后触发启动信号,实现自启动
苏州许一 2024-06-21
可以打电话去问售后,会上门帮忙的。
可以打电话去问售后,会上门帮忙的。
米米狗狗 2024-06-06
看看说明书就知道需要不要那个按钮了。
看看说明书就知道需要不要那个按钮了。
奕彩彩绘 2024-05-23