请问格力三相 120柜机 整机停是什么故障

2024-07-03 23:39:52 (45分钟前 更新) 266 9574
我最近遇到一些问题,有谁能够告诉我格力三相 120柜机,整机停止运转是什么故障呢?

最新回答

E3故障为:低压保护。1.一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。 2.还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。 建议找专业维修人员操作。
E3故障为:低压保护。财米财米 2024-07-03
E3故障为:低压保护。dragonyanyan 2024-06-20
认真地检查一下,内机的进风过滤网是否有灰尘,你说的这两个故障,E1确实是高压保护,E4是压缩机排气高温,这个故障的原因有好几种,系统缺氟,传感器故障,压缩机故障,系统超高压,都有可能,自己检查一下吧。
认真地检查一下,内机的进风过滤网是否有灰尘,你说的这两个故障,E1确实是高压保护,E4是压缩机排气高温,这个故障的原因有好几种,系统缺氟,传感器故障,压缩机故障,系统超高压,都有可能,自己检查一下吧。