Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
请问压力管道验收规范-管材管件装修-装修知道-北京好谷装修网

请问压力管道验收规范

2024-06-26 00:38:59 (32分钟前 更新) 467 8329

最新回答

给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
又肥又馋的兔子 2024-06-26
查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: ??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: ??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
林子夕silva 2024-06-19
给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
豆豆腐腐点 2024-06-11
根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002)的规定,室内给水管道试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。意思就是试压的压力为水压的1.5倍,但是水压低的地方水压的1.5倍达不到6公斤,所以就按6公斤来试压。
根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002)的规定,室内给水管道试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。意思就是试压的压力为水压的1.5倍,但是水压低的地方水压的1.5倍达不到6公斤,所以就按6公斤来试压。
天壹老师 2024-06-08

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.074589014053345 秒