镀铜钢接地线规格有哪些有人知道吗

2024-06-12 23:47:19 (20分钟前 更新) 78 6302

最新回答

应该电气方面有规定从防雷接地角度来说般≥50mm2从经验来看般配电柜接地母排小于性线母排规格和接地线规格并没有直接联系
应该电气方面有规定从防雷接地角度来说般≥50mm2从经验来看般配电柜接地母排小于性线母排规格和接地线规格并没有直接联系
矩阵时差 2024-06-12
接地线棒价格300左右。
1、镀铜接地棒:在接地钢棒的外部覆一层0.254mm厚度以上的铜层,就叫镀铜接地棒,也叫铜覆钢接地棒等;
2、镀锌接地棒:在钢棒的外部进行热镀锌防腐处理;
3、石墨接地棒:用石墨材料制作成的棒状接地模块PTD-1型;根据不同的地质情况,选择合适的接地棒。
接地线棒价格300左右。
1、镀铜接地棒:在接地钢棒的外部覆一层0.254mm厚度以上的铜层,就叫镀铜接地棒,也叫铜覆钢接地棒等;
2、镀锌接地棒:在钢棒的外部进行热镀锌防腐处理;
3、石墨接地棒:用石墨材料制作成的棒状接地模块PTD-1型;根据不同的地质情况,选择合适的接地棒。
peipei1222 2024-06-02
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
8、严禁使用其它金属线代替接地线。
9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
快乐齐分享yeah 2024-05-20
应该电气方面有规定从防雷接地角度来说般≥50mm2从经验来看般配电柜接地母排小于性线母排规格和接地线规格并没有直接联系
应该电气方面有规定从防雷接地角度来说般≥50mm2从经验来看般配电柜接地母排小于性线母排规格和接地线规格并没有直接联系
比尼爱汤姆 2024-05-09
机房接地线规格是:
1.接地汇流母排:50×5mm紫铜排静电泻流网:40×0.5mm紫铜泊绝缘子:用来安装固定汇流母排的6平方黄蓝接地线35平方上联接地线;
2.接地线埋入地下深度不应小于2m。接地电阻一般性建筑小于4-10欧,
机房接地线规格是:
1.接地汇流母排:50×5mm紫铜排静电泻流网:40×0.5mm紫铜泊绝缘子:用来安装固定汇流母排的6平方黄蓝接地线35平方上联接地线;
2.接地线埋入地下深度不应小于2m。接地电阻一般性建筑小于4-10欧,
爱谁是谁007 2024-04-24