Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
西安隔离开关的价格高不高-其它装修-装修知道-北京好谷装修网

西安隔离开关的价格高不高

2024-06-22 00:25:40 (21分钟前 更新) 528 8658
隔离开关是什么,有什么作用,大概价格是多少,请大家介绍一下,谢谢!

最新回答

你好,隔离开关的四个基本作用:

    一、隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 

    二、在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 

    三、用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 

    四、用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 

    1、拉、合电压互感器和避雷器。

    2、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。

    3、对双母线带旁路接线 , 当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁 , 用旁路母线断路器带其他运行时 , 可用隔离开关并联回路 , 但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。

    4、对一个半开关接线 , 当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。

    5、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时 , 可用隔离开关断开回路。但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。
湘剑狠皖 2024-06-22
一般市场有卖,建议去看看,谢谢!
一般市场有卖,建议去看看,谢谢!
玲珑金月 2024-06-19
石头脾气 2024-06-13
你好,隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路
别做慈善家 2024-05-29

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.15347504615784 秒