Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
机房网络静电地板怎么做接地谁知道的吗-水电改造装修-装修知道-北京好谷装修网

机房网络静电地板怎么做接地谁知道的吗

2024-05-26 04:26:10 (39分钟前 更新) 218 5908

最新回答

你好,2、在机房电源处安装单相电源防雷器(三级保护)3、静电地板下沿墙壁四周围一圈30*3铜排或制作成网格与静电地板多点连接(均压带、均压环)。4、把机房室内(设备地线、电源地线、防雷器地线、可以导电的金属、静电地板、均压带等)用地线连接在接地铜排上(也叫接地汇流排、等电位接地排)起到等电位、均压作用,汇流排可以连接建筑柱子钢筋。5、在汇流排固定一条25平方左右地线引出室外连接接地网。6、机房防雷接地网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟,在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米左右一个,水平用镀锌扁铁焊接或铜芯地线连接),然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内做够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(机房接地电阻规范要求4欧以下)机房防雷接地网可以和建筑地网连接组成联合地网。
貌似仿佛好像 2024-05-26
防静电地板机房陶瓷面地板瓷砖抗静电地板130元全钢防静电地板架空活动地板抗静电地板92元防静电地板机房抗静电地板活动地板静电地板86元以上价格均来自网络,仅供参考,具体以实物为主。
防静电地板机房陶瓷面地板瓷砖抗静电地板130元全钢防静电地板架空活动地板抗静电地板92元防静电地板机房抗静电地板活动地板静电地板86元以上价格均来自网络,仅供参考,具体以实物为主。
百变粉豹子 2024-05-22
机房网络静电地板做接地:1.在防静电地板的外圈支撑脚围一圈铜皮然后接入到户外地下防雷接地。静电地板的支撑脚用铁丝或者铜线连接即可。2.标准的为16mm2便可。16mm2多股电线,编织线是较为常规的要求;静电地板考虑的应该是软编线,便于电板开盖下走线方便;
机房网络静电地板做接地:1.在防静电地板的外圈支撑脚围一圈铜皮然后接入到户外地下防雷接地。静电地板的支撑脚用铁丝或者铜线连接即可。2.标准的为16mm2便可。16mm2多股电线,编织线是较为常规的要求;静电地板考虑的应该是软编线,便于电板开盖下走线方便;
达达1110 2024-05-08
长安三太子 2024-04-25

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.12855100631714 秒