Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
电气防雷接地规范是什么-水电改造装修-装修知道-北京好谷装修网

电气防雷接地规范是什么

2024-05-25 04:12:45 (44分钟前 更新) 130 9215

最新回答

依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
花花的老妈 2024-05-25
这个具体要看你项目是什么类型的,然后具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB50057-2010 ??建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。
这个具体要看你项目是什么类型的,然后具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB50057-2010 ??建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。
倍笨儿9999 2024-05-15
憨丶小包 2024-05-06
具体要看你项目是什么类型的,然后具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB50057-2010 建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。家庭室内装修就是接地线就可以的
具体要看你项目是什么类型的,然后具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB50057-2010 建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。家庭室内装修就是接地线就可以的
专业的吃货一枚 2024-05-04

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.11674809455872 秒