装修完漏电开关总掉,零线、火线、地线都对调过,没用,谢谢大家很急!

2024-06-25 00:28:04 (54分钟前 更新) 371 3245
同样也是1个月后掉闸!能不能换一个漏电电流>我家刚装修完,麻烦帮我解答谢谢,请帮我想象办法。我用兆欧表测量了,但是我无法换线,线路有问题,再推也是5分钟就掉,厨房电路总是漏电开关跳闸。最后我把火线和地线也对调了,我把零线,从此漏电开关推上去5分钟后就自己掉?我不知道安全不安全、火线对调了;30ma的漏电开关呢,可过1个月后又掉闸,所有电器我全断开了

最新回答


如果你把开关后面的所有线都拿掉呢,改成明线也可以,假如发生情况,那我也没法反驳你?是不是开关合上去后还跳闸?如果你有多路,还是在于你自己,保护不了人身安全。对于安全重视到何种程度,还能怎么办呢,有问题的那路就不要了?把漏电开关换成不跳的,如果你说有的人家里连漏电开关都没有,一路一路查,或者可调动作电流的,这都不安全,不是一样好好的。当然你已经发现了是线路绝缘有问题了

言小旭他妈 2024-06-25
初步怀疑电线是装修时被电锤等打坏了绝缘层,建议先一路一路的查,查到之后弃掉原线重新放明线。
初步怀疑电线是装修时被电锤等打坏了绝缘层,建议先一路一路的查,查到之后弃掉原线重新放明线。
诠释0525 2024-06-11
走明线吧 大哥 厨房用电量很大 现在建筑施工设计是4平方 如果勉强的话很容易起火的
走明线吧 大哥 厨房用电量很大 现在建筑施工设计是4平方 如果勉强的话很容易起火的
幽香雨草 2024-05-30
漏电开关还是很有用的我建议你不要换,跳闸有很多原因1用电量过大2电缆线接头没有绝缘好3线路有问题4漏电开关坏了(可能性很小)。。。我建议电缆线买铜芯不要买吕芯,电上的东西要买好的如(开关,线,灯口等等)
漏电开关还是很有用的我建议你不要换,跳闸有很多原因1用电量过大2电缆线接头没有绝缘好3线路有问题4漏电开关坏了(可能性很小)。。。我建议电缆线买铜芯不要买吕芯,电上的东西要买好的如(开关,线,灯口等等)
sophiabian 2024-05-18
厨房那一组废掉重新钉槽加一组
厨房那一组废掉重新钉槽加一组
宝贝baby996 2024-05-16
换那个没有用 这是你线路的问题 工人再给你穿线时线破皮了 当电流过高的时候 就非常容易造成电路 这个工程非常麻烦 首先你要找专业的电工 然后一条一条排查 只能这样
换那个没有用 这是你线路的问题 工人再给你穿线时线破皮了 当电流过高的时候 就非常容易造成电路 这个工程非常麻烦 首先你要找专业的电工 然后一条一条排查 只能这样
虾虾霸霸kat 2024-05-02
wotoy
wotoy
smilejoyce922 2024-04-27

扩展回答

1

怎样判断火线和零线?有经验的朋友简便说一下

4

怎么分辨零线和火线

有人能告诉我该如何去分辨零线和火线吗?

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.19689893722534 秒