请问照明的PV线能和配电柜的电缆走同一个线槽吗?那条规范有这方面的说明?

最新回答

电线或电缆根数不限。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%、电缆同是耐压500V的电气线缆可以的,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线,可敷设于同一金属线槽内. 5.3
同一路径无电磁兼容要求的配电线路,
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8,载流导体不宜超过30根。
控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%。
有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时
电线或电缆根数不限。