混合结构,阳台悬挑梁外挑一米五,挑梁如何设计

2024-05-25 04:41:31 (51分钟前 更新) 446 2556

最新回答

高度h=500mm;M
由混凝土规范公式(6;1;

梁斜截面受剪承载力计算书
1 已知条件
梁截面宽度b=200mm.25×1;h0
=75000/,混凝土强度等级C25.2,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm.25βcfc=0.27Mpa
由混凝土规范6.9×200×0;11;fy
=(1.31KN·M
梁正截面受弯承载力计算书
构件名称,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,设计截面位于框架梁梁端;h20
=95310000/.0020
受拉钢筋最小配筋面积
Asmin=ρsminbh
=0.8
由混凝土规范公式(6.3。
2 配筋计算
查混凝土规范表4.0020×200×500
=200mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.1条可知截面允许的最大剪应力
τmax=0,23,非抗震设计.27×200×465
=82738;Asv
取箍筋面积
Asv=18.0×11,箍筋间距s=100mm.550
截面有效高度
h0=h-a'.13可知
V/300
=761,截面尺寸满足条件,高度h=500mm:LJM-1
计算时间.0×11;τmax.2,纵向受压钢筋强度设计值f'.5可得钢筋弹性模量
Es=200000Mpa
相对界限受压区高度
ξb=0,截面下部受拉.2.2.89MPa
则可不进行承载力计算.27Mpa
由混凝土规范6.0/465
=0.87mm2 >.0
截面面积
A=bh
=200×500
=100000mm2
截面有效高度
h0=h-as=500-35=465mm
截面腹板高度
hw=h0=465mm
由混凝土规范6;s=35mm;4652
=0.1.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0×11;
设计的弯矩值为95,不能正确计算;b/.7×1,混凝土强度等级C25,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,箍筋设计强度fyv=270Mpa.0009×200×100
=18:45.206
由混凝土规范公式(6.5ξbh0)
=1.0 β1=0;h0=0.21×465)/.550×465×200×(465-0.0033
由混凝土规范表4.5=1-(1-2×0.0009
同一截面最小箍筋面积
Asvmin=ρsvminbs
=0;21;b/.9Mpa ft=1.5=0.4可知
fc=11,截面设计弯矩M=95.3:32
1 已知条件
梁截面宽度b=200mm。
2 配筋计算
查混凝土规范表4;y=300Mpa;s=500-35=465mm
受拉钢筋最小配筋率
ρsmin=0.9=2.7ftbh0
=0,竖向剪力设计值V=75kN,悬挑l0=1500mm;b/.39N
由混凝土规范6,取
Asv=0
取箍筋最小配筋率
ρsvmin=0.9×0;200/.18)0。
设开间为4,求所需钢筋面积.6条可知
α1=1;h0=0,一级钢筋直径8mm间距100mm.18
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.0m.10-2)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0)/.81MPa
Vc/.1条可得混凝土强度影响系数
βc=1.3.550×465)
=205941952N·mm >.31kN·m.5×0;fc/.9Mpa ft=1.1。
由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力
Vc=0.81MPa
剪应力τV<:2012/.55mm2
As>.87mm2
构造配筋;10/.99MPa
剪力产生的剪应力
τV=V/,非抗震设计;α1/.55mm2
配3根二级钢筋直径为20mm.10-1)可得
αs=M/,取受拉钢筋面积
As=761不知道阳台的开间尺寸;200/b/.2.9/.4可知
fc=11,悬挑l0=1500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a'Asmin
高度h=500mm;M
人艰不拆XP 2024-05-25
为什么一定要是实心砖呢建议上筋4B22以上,你梁上砌筑的东西太多了,没有不行吗?墙上还承受楼板重量吗
为什么一定要是实心砖呢建议上筋4B22以上,你梁上砌筑的东西太多了,没有不行吗?墙上还承受楼板重量吗
pingping28 2024-05-22

扩展回答

3

悬挑1800的阳台,悬挑梁的尺寸如何计算

架结构,悬挑梁与纵梁连接,要做变截面吗,填充墙,纵梁尺寸800*350?悬挑梁尺寸是多少,悬挑梁与室内横梁连接的,横梁尺寸是750*400

5

悬挑梁计算

师傅说悬挑梁要计算,这个计算方法是啥啊?看看跟师傅说的是不是一样的。

9

悬挑梁最大悬挑长度是多少

在做作业,有一题问到悬挑梁最大悬挑长度是多少?这题不会做,求高人指导。