我家的地暖有一个卧室不热

2024-05-24 21:56:01 (37分钟前 更新) 126 5231

最新回答


1,关闭其它所有房间的阀门,造成水短路,确认是否会热,进水量就很小所以就不会热.
排除方法有进热水的那个房间会热,这种情况可能有以下几种可能造成的.
1.分水器上的阀门没开
2.管路堵塞
3.地暖管的长短相差太多,可以通过调整分水器上的阀门来调整,以此类推.通过这种方法来调整水阻力,也就是说,问题就应不大,只开着那个不热的房间的,如未开,那就得清洗管路了,水从最短的那根管过了,最热那间关的幅度最大,如开着的那就进入第2点
2.找到不热那个房间相对应的分水器阀门,长的那根管因阻力大,打开就好了,确认分水器上的阀门是否是开着的,工具你应没有,不热那间全开,这里的阻力大产生的原因就可能是管太长或管路有部分堵塞造成的.如果是新地暖,如不热见第3点.如果会热就可能是阻力大造成的,那最可能的原因就是管长,就是把其它几路相应关小点,使其达到阻力平衡.
3.如果是管路堵塞,那就找个地暖公司清理一下.
建意直接找给你安装地暖那家公司,另一个房间就是没热水进去或进水量太少

天晟哥哥 2024-05-24
一种情况回路过长;还有一种阀门没开;还有管路赌了;
找给你做地暖安装公司看看
一种情况回路过长;还有一种阀门没开;还有管路赌了;
找给你做地暖安装公司看看