水电装修走线问题

2024-06-02 14:58:22 (31分钟前 更新) 262 4755
怎么换线呢,多的还得七八个弯,这样子装修好后如果线路出现问题一直有个疑问,这么多弯电线根本就拉不动吧,线管像图片这种横平竖直的走法到插座起码要四五个弯?

最新回答

只要用好的标准电线,可以从踢脚板走,从图片上看就有三个弯度了,除非电线被外力打断第一,根本不肯能换的了,必须是护套线,只能将原电线报废,这是经验之谈;第二,然后走明线,万一不幸真要换电线。我除了设计本身也做水电施工,测试通过后一般50年内不会有问题,这样最安全;第三。一定在埋管之前做好测试
只要用好的标准电线,可以从踢脚板走,从图片上看就有三个弯度了,除非电线被外力打断第一,根本不肯能换的了,必须是护套线,只能将原电线报废,这是经验之谈;第二,然后走明线,万一不幸真要换电线。我除了设计本身也做水电施工,测试通过后一般50年内不会有问题,这样最安全;第三。一定在埋管之前做好测试
么里斯古 2024-06-02

根据国家标准《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001》中第16.3条规定。当管线长度超过15m或有两个直角弯时.3:“暗线敷设必须配管,今后根本会无法换线

这种布线方式是属于不符合国家规范标准的布线方式,应增设拉线盒

根据国家标准《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001》中第16.3条规定。当管线长度超过15m或有两个直角弯时.3:“暗线敷设必须配管,今后根本会无法换线

这种布线方式是属于不符合国家规范标准的布线方式,应增设拉线盒

爱吃甜的小马 2024-05-21
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011的第14,是好看不中用.2,并应减少弯曲。这个方面在老规范《1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的第2,浪费人力物力、增长线路、构筑物内的电线保护管。
在很多工程中,与建筑物.2条中是这样讲的。你发的图上这种配管方式是完全错误的、地面上暗配导管时讲什么横竖直。特别是在墙上横着剔打很长的线槽.1.1。埋入建筑物,一知半解,影响建筑质量。只是要求在吊顶内配管要按明配的要求施工,电线保护管宜沿最近的路线敷设,所以要理解规范并执行规范,在墙上,一些工程技术人员没有完全理会规范精神,人为增加些弯头,减少墙体断面。规范上的这些规定也是前者通过很多实践经验和科学依据制定出来的、增加了导管和导线,只是对明配的导管应排列整齐。应在施工前多想想,合理规划线路.6条中没有要求暗配导管要横平竖直,增加线槽剔打长度、构筑物表面的距离不应小于15mm,固定点间距均匀:当线路暗配时,浪费资源.7条中也对导管过长或弯头过多增设接线盒(拉线盒)做了规定。在第2
力力力力力 2024-05-18
这类家装的暗埋是不考虑也没办法维修的。所以暗埋的线路导线必须超前设计;接管路里不能有接头且管内导线不能过多至少留有一半的空间以保证散热;参考一下吧。
这类家装的暗埋是不考虑也没办法维修的。所以暗埋的线路导线必须超前设计;接管路里不能有接头且管内导线不能过多至少留有一半的空间以保证散热;参考一下吧。
aeiou24680 2024-05-12
说得很好,为了美观之名,害了换线之实。
说得很好,为了美观之名,害了换线之实。
挪威森林北辰星 2024-05-08
去找电工来看一看不就知道了吗
去找电工来看一看不就知道了吗
胖蟹爪爪 2024-05-05

扩展回答

1

水电装修走线问题

怎么换线呢,多的还得七八个弯,这样子装修好后如果线路出现问题一直有个疑问,这么多弯电线根本就拉不动吧,线管像图片这种横平竖直的走法到插座起码要四五个弯?

2

装修 走线问题

刚刚装修 走线怎么算? 比如说我在一个沟中同时走了网线 和电线 都是10米 我的装修费是一米20元 请问一下那我这两根线是算400元 还是200元 谢谢!
问题补充:还补充一下 电线不是应该3根线吗 那比如说10米长 他给我埋上3根线 还是每米20元 他是不是给我算600元啊

3

装修走线问题

我走的明线 已经走完了 但是忘了走网线和电视有线
我准备等住过去后 找电信开通网的时候 要他们帮我搞到位
然后买机顶盒 搞有线的 时候 要搞有线的人 帮我把看电视的有线 走到位 这样可以吗? 线槽已经满 就准备跟着线槽走到对应的地方 我开通 他们会帮我弄吗? 给我点建议 不行的话 我该怎么搞?
问题补充:他们应该要负责帮我安好 安装到可以使用把
我把线买好 要他们帮我弄弄 可以吗?

4

装修走线的问题

而且已经埋在了墙内装修完了检查发现客厅空调插座用的线太细了.请问以后线会因为承受不了太大的电流负荷而断在墙内吗.供不起大功率立式的空调
问题补充:我的线是非标的4平方的铜线.请问能功的起一般的立式空调吗?

5

房屋装修走线问题

室内装修走线的话,是不是以后很容易出现墙皮开裂等情况呢?还有其他的隐患吗 ?

6

关于装修时的水电走线问题,在线等~急!!


如果是重新走,主要是电?全拆掉?还是在房子内开发商预留原有的接口处,是把水和电重新走一边,那开发商室内原有电路怎么办,剃槽?这两种方法的利弊关系,延长走线在改水电时,还是怎么样

7

家装水电走线时遇到的问题

另外。。2。,灯走一个回路。请问能节省多少。
1。。。空调等大功率电器各单独走一个回路,,家装时用50型轻钢龙骨吊顶和用3*6木方吊顶的区别有多?谢谢。,空调等大功率电器各走一个回路:插座走一到二个回路?主要是费用方面?占多大比例:每个单独的房间,灯和插座走一个回路。以上二种方法明显第二种省材料也省人工谢谢

8

关于水电改造中的电路走线问题

2.5方的线,还有个厨宝1500W我家滚筒洗衣机放厨房,最大功率1650W,洗衣机带水加热功能,这两个东西还需要每个都单独走一条线吗
问题补充:这两个大功率的东西我不可能同时使用。如果不同时使用的话,还有必要都单独走线吗?

9

关于装修走线的问题

我家144平 三室 两卫(其中一个改成衣帽间) 两厅 一厨 因我在外地出差 走线具体的长度我没看到 告诉我走线的费用是7000多元 这个价格是不是有点高了??

请教

10

电路走线问题

有3串4并的灯线路两个,怎样走线不影响两种发光效果