63A漏电空气开关用在4平方的主线上是否合理,能否起到保护作用。好多人都说大了,可是我家水电工就让

2024-07-01 22:44:09 (49分钟前 更新) 262 5007
63A漏电空气开关用在4平方的主线上是否合理,能否起到保护作用。好多人都说大了,可是我家水电工就让买63A的

最新回答

般不专业的电工都提倡用粗电线,可带负,也显然是没有必要,是大材小用了、大开关,4平方铜线安全电流42安,除了投资成本高大材小用没太大害处,用于过载保护肯定不适宜,9000瓦!用40安足够。63安空开可带负载13860瓦。用于短路保护肯定可以
般不专业的电工都提倡用粗电线,可带负,也显然是没有必要,是大材小用了、大开关,4平方铜线安全电流42安,除了投资成本高大材小用没太大害处,用于过载保护肯定不适宜,9000瓦!用40安足够。63安空开可带负载13860瓦。用于短路保护肯定可以
请叫我阿虎 2024-07-01
不大过上一级开关就行、一般家庭32A就够了
不大过上一级开关就行、一般家庭32A就够了
大头的陈小晶 2024-06-19
看你家用电量大小了
看你家用电量大小了
loveless0122 2024-06-07