家里安装水电,出水小了

2024-05-27 03:58:31 (15分钟前 更新) 209 7947
三楼四楼也同样的不锈钢的水龙头,水电工说是水龙头的原因,因为二楼不接水龙头或换另外不是不锈钢的水龙头,水就又大了,出水可以。然后二楼卫生间的水龙头接上不锈钢的水龙头水也少得可怜总共四楼,说二楼这个水龙头有问题,但是接上塑料管道要粉刷客厅时需要用水将墙砖打湿,请问到底怎么回事,出水就很小,塑料管子的水挺不起来。可是按理说,三四楼卫生间如果试装不锈钢水龙头
问题补充:这个问题我小心提了两遍,回答的人给他200人分,好的话另有加分

最新回答

4,我估计是没问题;楼试试到底怎么样回事要测试后定论
1,
2.不要水龙头出水大,应该正常
4接的胶管水小,你就用2楼的水龙头换装在3,说明你的主管水压没问题,就知道是不是个别的水龙头有问题,打开水龙头让水流3到5分钟,你就得检查胶管的状态。
3,然后从底层往上关水,之后你再试试.你全部装上水龙头,排空水管的空气.接上不锈钢水龙头后2楼水小
juliejin(金培) 2024-05-27
管道一般不会出问题。出问题的一般为阀门和龙头堵塞,你可以分别查看一下
管道一般不会出问题。出问题的一般为阀门和龙头堵塞,你可以分别查看一下
落落晓婷 2024-05-25
你3,4楼的不锈钢水嘴和2楼的不锈钢水嘴又不是一个水嘴。3,4楼的不锈钢水嘴没问题并不代表你2楼的水嘴也没有问题。但是总体看你家的水压还是太低,为了以后没有后患,建议你按装增压泵。
你3,4楼的不锈钢水嘴和2楼的不锈钢水嘴又不是一个水嘴。3,4楼的不锈钢水嘴没问题并不代表你2楼的水嘴也没有问题。但是总体看你家的水压还是太低,为了以后没有后患,建议你按装增压泵。
yaodabian0214 2024-05-18
1、水压不足。
2、水龙头的孔径小,出水量其实并不大,换上塑料管子以后,由于塑料管子的孔径比水龙头的大,所以在水压不足的情况下,塑料管子“挺”不起来就显得很正常了。
3、水电工在熔接管子(PPR)的时候,熔接过度,对接时产生的压力使处于融化状态下的PPR管子被挤出(管子内部),这样造成管子的孔径变小,导致了出水量的减小。
4、如果水压没有问题的话,即使水龙头或者管子的孔径变小,出水的力度反而会变大——感觉一下就知道了。
1、水压不足。
胡来,任性 2024-05-09
不是龙头的原因,应该是管道水压太低造成的,检查方法,一楼打卡龙头,四楼出水量受不受影响?如果有影响就是管道压力太小造成的,其实这个原因在国内大部分地区都存在---基础设施不规范、老化、施工时管网没有后期用水量的富余系数(这个是主要的,10年后用水量可能增加几倍)。
建议:一楼空出点空间来在主管网上安装个小型压力罐,保持水压2-2.5公斤,压力罐用304不锈钢制作,防止对水的二次污染,罐可以大点,加压泵要小点,因为你的总管网压力就不大,泵大了容易造成管网内大面积负压,你家压力罐一开,周围全部没水用,甚至造成周围用户龙头进气或者进污水而污染管网,罐用氩弧焊。
关于不锈钢龙头和其他龙头的问题,不锈钢龙头壁薄,管径较大而已,却不是根本原因。
谈情伤感情 2024-04-25

扩展回答

1

家里安装水电,出水小了

塑料管子的水挺不起来,因为二楼不接水龙头或换另外不是不锈钢的水龙头,说二楼这个水龙头有问题,水电工说是水龙头的原因。可是按理说,三四楼卫生间如果试装不锈钢水龙头,出水就很小,三楼四楼也同样的不锈钢的水龙头,出水可以。然后二楼卫生间的水龙头接上不锈钢的水龙头水也少得可怜,请问到底怎么回事,但是接上塑料管道要粉刷客厅时需要用水将墙砖打湿,水就又大了总共四楼

2

家里安装水电,出水小了

