距离变压器50米远,300千瓦选多少平方的电缆线谢谢

2024-05-25 19:56:34 (21分钟前 更新) 179 2490

最新回答

果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方铜芯电缆,安全载流地埋450A,3X300+1X150平方铜芯电缆.如果是其它负荷。地埋安全载流514A
果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方铜芯电缆,安全载流地埋450A,3X300+1X150平方铜芯电缆.如果是其它负荷。地埋安全载流514A
viki000000 2024-05-25
工作电流约600A300千瓦负荷,应用350平方以上的铜电缆。
建议用400平方铜电缆线或350平方的架空铜线。从安全载流量来选择
工作电流约600A300千瓦负荷,应用350平方以上的铜电缆。
建议用400平方铜电缆线或350平方的架空铜线。从安全载流量来选择
阳光77770906 2024-05-23
根据电流来计算,300KVA最大电流也就是1400A不到,普通铜线一平方算5A,那得需要280平方,你变压器应该是三相的,摊到各相除以三,即每根线需要95平方不到,买100平方的可能由于距离太长有些压降,建议根据楼上建议买150平方的,当然零线地线可以选100平方的;
根据电流来计算,300KVA最大电流也就是1400A不到,普通铜线一平方算5A,那得需要280平方,你变压器应该是三相的,摊到各相除以三,即每根线需要95平方不到,买100平方的可能由于距离太长有些压降,建议根据楼上建议买150平方的,当然零线地线可以选100平方的;
鄙视投机者 2024-05-20
150三拼
xingxingwgl别误导别人!导线有100平方的吗?你买一根来给我看看!而且电缆越粗,每平方的载流量越小,不能什么型号都按每平方5A计算!
150三拼
xingxingwgl别误导别人!导线有100平方的吗?你买一根来给我看看!而且电缆越粗,每平方的载流量越小,不能什么型号都按每平方5A计算!
芬琳漆厦门站 2024-05-07
120的铝线完全能够满足要求。
120的铝线完全能够满足要求。
藤原惠津子 2024-05-03
140平方铜芯电缆
140平方铜芯电缆
520mengcheng 2024-04-22
果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方铜芯电缆,安全载流地埋450A,3X300+1X150平方铜芯电缆.如果是其它负荷。地埋安全载流514A
果是电机负载,可选VV 3X400+1X185平方铜芯电缆,安全载流地埋450A,3X300+1X150平方铜芯电缆.如果是其它负荷。地埋安全载流514A
奔跑的流沙包 2024-04-08

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.11005902290344 秒