电缆在竖井内怎么与每层的配电箱连接

2024-07-01 11:52:23 (37分钟前 更新) 383 2813

最新回答

因为它是同排连接每层用电功率在25KW-35KW电缆在50-70mm²。就要用竖井电缆桥架T接箱比较好;用电线穿刺夹连接是可以的;以上再用穿刺夹连接就不行了。如果大于45KW电缆在95-240mm²
因为它是同排连接每层用电功率在25KW-35KW电缆在50-70mm²。就要用竖井电缆桥架T接箱比较好;用电线穿刺夹连接是可以的;以上再用穿刺夹连接就不行了。如果大于45KW电缆在95-240mm²
正在缓冲1234 2024-07-01
用电线穿刺夹连接。
用电线穿刺夹连接。
何时何处 2024-06-23
采用预分支电缆、T接箱 或者 穿刺夹
采用预分支电缆、T接箱 或者 穿刺夹
达达1110 2024-06-09
毒妇脸少女心 2024-06-07