如何计算地埋电缆铜线是多少 平方
2024-06-20 09:01:06 (10分钟前 更新)
261
6848
配电室距车间180米 全车间用电设备共500kw。
请问:需计旦丁测股爻噶诧拴超茎电地埋电缆铜线是多少 平方
最新回答
500kw电流,暂载率K选0.旦丁测股爻噶诧拴超茎8.功率因数选0.8 ,
I=P*K/1.732UcosΦ500*0.8/1.732/0.38/0.8=400/0.53=760A
地埋铜电缆,考虑发展及长期使用,按经济电流密度选择,可以选择并用两根YJV-3*240+1*120平方毫米的电缆。
500KW电流1000A左右。一平方铜电缆最低过4-5A.最小就要用240平方的旦丁测股爻噶诧拴超茎电缆,考虑是地埋,要加大平方数,至少要300平方以上的电缆。因为才100多米,可以不考虑压降。
500KW电流1000A左右。一平方铜电缆最低过4-5A.最小就要用240平方的旦丁测股爻噶诧拴超茎电缆,考虑是地埋,要加大平方数,至少要300平方以上的电缆。因为才100多米,可以不考虑压降。
木鱼199210
2024-06-06
1000A左右。、最少要4根240方的线。两根一并为一组,就两组旦丁测股爻噶诧拴超茎。240方就行了。太大可以少根数但不好拉。拉不动。 上面说的240或300太少了。不信你拉了以后一定会后悔
1000A左右。、最少要4根240方的线。两根一并为一组,就两组旦丁测股爻噶诧拴超茎。240方就行了。太大可以少根数但不好拉。拉不动。 上面说的240或300太少了。不信你拉了以后一定会后悔
孩子的笑
2024-05-25
500kw电流
I=P/1.732UcosΦ500/1.732/0.38/0.8=500/0.53=943A
按安全载流量选择,可以选择185平方毫米的电缆。
用电压损失法校验
185平方毫米的电缆电阻R=ρ(L/S)=0.017X180/185=0.01654欧
U降=IR=943X0.01275=16V.
380-16=364V 一方面电源的电压经常会经常高于380V,负荷也不可能经常都是满负荷,实际运行电压会经常高于364V,完全可以正常使用。
如果从降低损耗,经济电流密度方面来考虑,能用240或300平方毫米的电缆会更好。
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择
就是使输电线路导线在运行中,电能损耗、维护费用和建设投资等各方面都是最经济的。根据不同的年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
500kw电流
总功率250+50=300kVA
电流=功率÷电压
负载电流大约是789A
根据这个电流应该选择YJV400平方以上的单芯电缆
建议还是使用两根四芯的185mm 2 的电缆,载流量415A,电压降0.25mv/M
pe地埋电缆护套管的价格是多少
4
高压地埋电缆型号有哪些
5
地埋电缆接头处理方法有哪些
6
地埋电缆护套管有几种材质
7
地埋电缆护套管有几种材质
8
地埋电缆线型号有哪些
9
地埋电缆漏电检测要怎么进行
10
铜线电阻如何计算
热门问答
地埋电缆接头怎么做防水处理
我想问问地埋电缆接头处理技巧有哪些
有没有了解低压地埋电缆型号的
谁知道地埋电缆安全距离是多少
16平方电缆铜线价格是多少
直埋电缆型号有哪些
地埋电缆故障测试仪哪家的质量好
地埋电缆故障测试仪哪家的质量好
地埋电缆故障测试仪哪家的质量好
地埋电缆故障测试仪哪家的质量好
地埋电缆故障测试仪哪家的质量好
去地埋电缆线规格型号有哪些
求解电缆如何计算
25平方铜线电线负荷如何计算
直埋电缆保护盖板是否需要盖
装修专题
1亩地是多少平米
2亩地是多少平米
3亩地是多少平米
5亩地是多少平米
地暖装修价格是多少
平米地暖价格是多少
两亩地是多少平米
装修报价如何计算
装修预算如何计算
如何计算装修费用
装修铜线多少钱
70平新房装修预算是多少
装修折旧费如何计算
装修改电路如何计算费用
位置导航
首页
>
装修问问
>
其它
>
如何计算地埋电缆铜线是多少 平方
其他人还看了
地埋电缆故障测试仪哪家的质量好
我想问问地埋电缆接头处理技巧有哪些呢谁能说说
电缆套管敷设的要求直埋电缆的防护一般有什么方式
沈阳家装110平半包一般价位是多少,如何计算
家装!请问用什么牌子的铜线电缆2.5的好
榻榻米地台多少钱一平,榻榻米地台计算方法都有哪些的啊
我想懂得一下在哪直埋电缆保护管有高手清楚吗
公摊面积是多少如何计算
大家知道电缆线径是什么,如何计算呢
纤维电缆管规格是多少25平方电缆价格是多少