三相智能电表通电跳闸

2024-05-31 06:55:05 (26分钟前 更新) 256 9240
就不会跳闸,同样的接线方式接在不带漏保的塑壳断路器上,请高手们解答此问题我仪表是三相的 可以检测电压 电流 电能等参数的电表 ,带漏保的空开就不会跳闸了。我把三相四线电接在电压检测的四个端子上 ,且能正常工作,仪表供电就直接从采集电压的端子的A相和N引来的 ,谢谢,一上电带漏保的空开立马跳闸。我又试了仪表供电的220V单独引入

最新回答

们经常犯得错误是,结果造成漏电保护断路器跳闸,认为进线的零线(没有经过漏电保护断路器)与从漏电保护断路器出线端出来的零线,就会不加区分的都接在零线排上,都是零线。原因略
们经常犯得错误是,结果造成漏电保护断路器跳闸,认为进线的零线(没有经过漏电保护断路器)与从漏电保护断路器出线端出来的零线,就会不加区分的都接在零线排上,都是零线。原因略
小柚子好啊 2024-05-31
设备端的N线和PE线严格分开漏电断路器上端电源一般为五线制,也就是说电源端的N线和PE线严格分开,也就是我们通常所说的TN-S系统,不然漏电断路器就喜欢跳
设备端的N线和PE线严格分开漏电断路器上端电源一般为五线制,也就是说电源端的N线和PE线严格分开,也就是我们通常所说的TN-S系统,不然漏电断路器就喜欢跳
君绮罗222 2024-05-17
三相中有一相可能漏电~
三相中有一相可能漏电~
吧啦左耳 2024-05-05

扩展回答

1

三相智能电表通电跳闸

