机房机柜接地线截面问题

2024-06-20 10:23:14 (55分钟前 更新) 344 4186
多大截面合适?
参考什么标准呢,统一接到另一房间接地铜牌上,几面机柜外壳需要接地现在有一机房,请问这个接地线截面怎么选取和校验
问题补充:这些是参考的什么标准呢??

最新回答

弱电机房接地线应用不小于25平方的多股铜芯线。
长度不宜超过10米。一般超过6米就需要改为用铜排连接。
弱电机房接地线应用不小于25平方的多股铜芯线。
长度不宜超过10米。一般超过6米就需要改为用铜排连接。
小坦克秋 2024-06-20
一般用4平方的就可以,如果想用大一点的可以选用10平或者16平的,铜线。
一般用4平方的就可以,如果想用大一点的可以选用10平或者16平的,铜线。
胖纸没烦恼 2024-06-09
保险一点就16的铜线。
保险一点就16的铜线。
五十岚零 2024-06-07