甲方去楼层钢筋验收时主要看哪些节点如洞口,悬挑梁等除了这些还有哪些希望能具体点的,谢谢~

2024-06-29 05:30:49 (22分钟前 更新) 103 5399

最新回答

1.锚固长度不够。
2.搭接位置不对.畅抚扳幌殖呵帮童爆阔
3.支座负弯矩筋长度不够。
4.保护层垫块严重不够,板上部钢筋马凳安设不够,上部钢筋被踩踏到板底。
5.构造柱钢筋漏埋。
6.悬臂梁钢筋不到头。
7.抗扭腰筋当初构造腰筋,锚固长度不够。
8.主次梁钢筋上下错位。
9.钢筋焊接接头位置离弯折点不足10d。
10.梁柱加密区长度不足设计和图集要求。
11.剪力墙钢筋转角处水平筋构造错误。
12.梁箍筋直径、间距、支数也常有错误。
参考《验收规范》
1.锚固长度不够。
dreamydream 2024-06-29
1资料,钢筋合格证及进场复试报告(注意砼结构规范11年新版复试项目增加了),钢筋接头抽检复试报告,机械连接或焊接工艺检验报告;
2钢筋外观规格数量位置,钢筋是否有油污或片状老锈,梁柱加密区箍筋数量,预埋件、构造柱插筋、梁柱结点容易少柱箍筋,梁腰筋或抗扭筋,洞口加强筋,剪力墙S行拉钩钢筋,楼梯板钢筋数量,总之小的地方容易出现错误;
3钢筋加工,比如箍筋各肢尺寸(容易影响保护层厚度),箍筋、拉筋弯钩长度角度(为方便安装拉钩筋普遍角度不对),钢筋锚固长度,这个真心容易差点,而且是对结构比较重要的,“强柱弱梁强剪弱弯强节点强锚固”这是抗震设计原则;
4钢筋连接,同一链接区段的连接率,接连位置(最好参照一下101图集,比较直观),
搭接要量长度,螺纹套筒要先看钢筋丝扣加工长度是否符合套筒厂家要畅抚扳幌殖呵帮童爆阔求,安装后再看是否外露2扣以下,具体可参照规范(JGJ107-2010),焊接常见电渣压力焊看焊药是否清静,焊包是否周圈饱满达到4mm,上下钢筋是否偏位超过2mm,详细的参照JGJ18-2003(2012版快施行了);
5钢筋安装, 绑扎我没查到规范,但是各地应该有相应的要求是满绑还是跳绑,重点看保护层,各种垫块、马凳,钢筋要是没绑到箍筋角上,那肯定保护层大了,量量纵向钢筋到模板距离是否达到保护层,然后是纵筋和箍筋的间距。
时光穿梭地鱼 2024-06-17
钢筋保护层、梁柱节点、搭接长度、锚固长度、支座负筋。。。。。。。
钢筋保护层、梁柱节点、搭接长度、锚固长度、支座负筋。。。。。。。
且吃且增重 2024-06-08
不要有“后遗症”最重要……
不要有“后遗症”最重要……
淡蓝色的蝎子 2024-05-27

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.10243105888367 秒