用什么型号的电缆,多少平方的线合适

2024-06-16 22:14:25 (37分钟前 更新) 234 7349
80米隧道,28个灯,每10米接一个60W的灯,每相就算10个灯吧。考虑线阻产生的压降,用多少平方的5芯电缆才能保证最后一个灯的电压在-5%内,进线在隧道口,用三相电源

最新回答

=UI
I=60*10/s
s=pL/220=2.73
U压降=0;I=4.03
R=pL/R=1.20
所以5*1.05*U=0.05*220=11
R=U压降/
=UI
I=60*10/s
s=pL/220=2.73
U压降=0;I=4.03
R=pL/R=1.20
所以5*1.05*U=0.05*220=11
R=U压降/
花的姿态zqr 2024-06-16
不行的话,我给你说个书本。也可以私下交流,你自己去详细看下以后在遇到这样的问题绝对自己可以解决。工业与民用配电设计手册 第三版 百度文库有的,我也可以发给你电子版这个的话
不行的话,我给你说个书本。也可以私下交流,你自己去详细看下以后在遇到这样的问题绝对自己可以解决。工业与民用配电设计手册 第三版 百度文库有的,我也可以发给你电子版这个的话
Krystaldxe 2024-06-10
,压降在-5%以内的,因为每相的电缆负载不到2A.5平方毫米的5芯电缆就可以的
,压降在-5%以内的,因为每相的电缆负载不到2A.5平方毫米的5芯电缆就可以的
月影星云 2024-05-31