空压机启动不起来!

2024-06-05 14:36:48 (33分钟前 更新) 337 7452
显示欠压,地面架空线95m2铝线?向高手求解新安装的螺杆空压机,电压到配电盘上时为430V,可是已启动就停,电机是110KW,下杆线为70m2电缆,观测启动时电流为二百多安

最新回答

1 你这个是超压了吧,正常的380v上限最多只能超百分之十
2 用表测开启瞬间的电压降是多大,是不是稳压不好
1 你这个是超压了吧,正常的380v上限最多只能超百分之十
2 用表测开启瞬间的电压降是多大,是不是稳压不好
果果麦片 2024-06-05
线路线径小了,压降大了,至少要120mm2的铝芯线才行
线路线径小了,压降大了,至少要120mm2的铝芯线才行
yvette0112 2024-05-22
要降压启动呀
要降压启动呀
深圳吃吃 2024-05-13
压降大!
压降大!
Titi080808 2024-04-29
用95的铜线差不多。
用95的铜线差不多。
猫猫不在家叻 2024-04-18
除了和线的粗细有关外,与变压器的远近和容量有关,一般是不超过500m,
除了和线的粗细有关外,与变压器的远近和容量有关,一般是不超过500m,
茵茵一夏 2024-04-13
空压机主电机功率110KW应配3*95M2+50的电缆,启动电流为400A左右,运行电流为200A左右。
空压机主电机功率110KW应配3*95M2+50的电缆,启动电流为400A左右,运行电流为200A左右。
懒癌末期 2024-04-05
1用万用表测一下启动瞬间的压降,一般压降到360V以上是可启动起来的。2电线距离不要太长。3线路连接点是否牢固。可电话联系;西安成林空压机售后服务部14709265159雷经理
1用万用表测一下启动瞬间的压降,一般压降到360V以上是可启动起来的。2电线距离不要太长。3线路连接点是否牢固。可电话联系;西安成林空压机售后服务部14709265159雷经理
A-水灵儿^O^ 2024-03-21
电线配小了,相信电线肯定发烫,电压必须是设备运转起来,不低于365V
电线配小了,相信电线肯定发烫,电压必须是设备运转起来,不低于365V
漫野之弥 2024-03-12