钢结构厂房里面的配电箱的接地保护,可以连接在钢柱上吗。

2024-06-27 00:19:42 (53分钟前 更新) 280 2847

最新回答

如果钢结构是安装在水泥基座上,应对配电箱壳体做单独的可靠接地措施,黄绿双色),配电箱壳体应当与PE线连接如果是三相五线制,那有专门的保护地线(PE线,配电箱壳体是否可连接钢柱。
如果是三相四线制,同时可以连接钢结构。否则,视钢结构接地情况而定,必须对钢结构做可靠的接地措施后再与配电箱壳体联接
如果钢结构是安装在水泥基座上,应对配电箱壳体做单独的可靠接地措施,黄绿双色),配电箱壳体应当与PE线连接如果是三相五线制,那有专门的保护地线(PE线,配电箱壳体是否可连接钢柱。
如果是三相四线制,同时可以连接钢结构。否则,视钢结构接地情况而定,必须对钢结构做可靠的接地措施后再与配电箱壳体联接
史瑞克0111 2024-06-27
是可以的。只要你的钢结构的地脚螺栓是深埋在地下的。
是可以的。只要你的钢结构的地脚螺栓是深埋在地下的。
书画人生 2024-06-13
不建议直接连接钢柱,这需要看你的低压系统接地型式。。
不建议直接连接钢柱,这需要看你的低压系统接地型式。。
popo小婷婷 2024-06-11

扩展回答

3

配电箱怎么接地

师傅们,配电箱怎么接地的啊?求解答啊

4

钢结构厂房的防雷与接地

三跨,怎么样和引下线正确连接,最低的有15米,接地网如何确定,总计75米,用屋面做闪接器是否可行,具体如何防雷,高度最高的有25米,每跨25米本人在的钢结构厂房总长400米,劳驾各位了

5

室内配电箱里面的开关串线用多大合适

室内配电箱里面的开关串线用多大合适

6

配电箱装了漏电保护,配电箱是否需要接地线

只是有漏电保护。接了两股线。发现个问题家里是老房子了,带漏电保护,是接到门外总电表上的。电工说安装了配电箱,配电箱没接地线,也没接地线:插座没接地线,管用吗,请指点?没接地线的漏电保护能用?自己对线路一点也不懂,插座都是两股的,装修重新走了线,没有接地线。请问。我仔细看了漏电箱,不需要再接地线了!配电箱是否需要接地线

10

室外配电箱是否可以放在配电房里

请问室外的配电箱可以放在配电房里面吗? 求解释详细一点

热门问答

装修专题

其他人还看了