2024-06-20 16:14:47 (38分钟前 更新) 383 2774
如果是找平过厚有什么办法我家地暖进水44

回水42,地表地板温度20度,请教,地表地板温度20度,还是地面找平过厚,楼下供暖,请教,四面墙面温度及棚顶温度12度,沙发下地板温度25度,请教专业人士,根据我家现在情况,正常应该达到多少度,沙发下地板温度25度,室温12度,地板时地暖专用地板8mm,楼上邻居未供暖,楼上邻居未供暖,室温12度我家地暖进水44回水42,地面温度低的原因是不是周围未供暖散热快造成的

最新回答

因为回填层厚的结果是进回水温差大。
应该怀疑分水器后有短接情况,普通集中供暖改装地暖时。依郑州来说;也有可能分水器后接有暖气片(暖气片水阻比地暖小得多),也不知房屋建筑的保温情况。另外也不能排除部分管道有死折水流不畅的情况,可能地暖布管时各路管道长短差距过大,回水应该在34度左右,然后分别测进回水温度不知你是哪里的。
你家的进出水温度温差过小,室温可以达到23-26度、分别关闭分水器各路阀门,室温会更高。也就是说,水流优先走暖气片或最短的地暖管道,所以应该怀疑沙发下那一路管道特别短,如果是集中供地暖:1,这样就造成热量散发量小。如果沙发下温度达到25度,这是正常的。
2。
建议,进水温度44度,起温慢,全面调整分水器阀门开关量,有一路过短,应该和回填层厚薄关系不大,最后找出过短或堵塞的分路、关掉暖气片(小背蒌)分路,所以不敢随便下结论
清风百荷 2024-06-20
没办法散出温度,第二是地暖管道铺设间距过大第一,你家地板铺灰层太厚了
没办法散出温度,第二是地暖管道铺设间距过大第一,你家地板铺灰层太厚了
爱吃爱玩007 2024-06-09
是散热的问题么?我对电地暖比较懂。呵呵
是散热的问题么?我对电地暖比较懂。呵呵
万达集团乔梦云 2024-06-02
多烧下
多烧下
天使之懿727 2024-05-28

扩展回答

1

地暖地面不热,室温低

如果是找平过厚有什么办法我家地暖进水44

回水42,地表地板温度20度,请教,地表地板温度20度,还是地面找平过厚,楼下供暖,请教,四面墙面温度及棚顶温度12度,沙发下地板温度25度,请教专业人士,根据我家现在情况,正常应该达到多少度,沙发下地板温度25度,室温12度,地板时地暖专用地板8mm,楼上邻居未供暖,楼上邻居未供暖,室温12度我家地暖进水44回水42,地面温度低的原因是不是周围未供暖散热快造成的

3

地暖顶楼不热

想问一下如果地暖不热加循环泵应该加在什么位置?这种泵还在特殊要求吗你好,回了泵就一定有效果吗,看到你帮朋友的解答
问题补充:加了泵就一定有效果吗?这种泵还有特殊要求吗?

5

地暖不热::顶楼(6楼)地暖,进水(略烫手)和回水(温热),地面不热,但刚开始供暖时地面是热的

但地面就是不热,跪谢了!,好的,,过滤网是新的,自动排气阀也是新换的,刚换3天!!,,哪位高手能给解决一下,没堵,回水每根管也都放了水!

7

地暖铺好不热

地暖已经铺好,进水管水是热的,出水口凉的,家里一点都不热

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.084446907043457 秒