地暖进水口热出水口不热,家里气温起不来,地上最多是温的,不热

2024-06-20 05:05:44 (20分钟前 更新) 94 8612
尝试过把回水管关闭,并且打开旦粻测救爻嚼诧楔超盲的放气阀打开放气,刚开始排出的是温水,后来就是凉水。水慢慢小了就关上了,过一阵,管子温了。但是一天后,管子还是温的,地上还是凉的。

最新回答

【问题】:地暖不热
【描述】:顶楼,带阁楼,瓷砖,进回水都热,室温十多度
【提问】:首先楼主要明确十多度是十几度。是在什么位置测量的,什么时间。夜晚在阁楼测量的话,没意义吧。在楼下测量,18度也就满足要求了。还有,你说的别的顶楼是在东边还是在中间,你的是不是在西边?
【分析】:供回水都热,说明热源已经到达室内;别的顶楼都热,说明设计没有问题。
问题在施工、装修和生活习惯上。
施工:盘管长度是不是按照设计施工的?隔热层是不是偷工减料?找平层材料导热系数是不是与别的顶楼存在差别?这些都会影响传热。
装修:开发商的门窗一般都比较普通,对照的顶楼是不是换了保温性能更好的门窗?窗帘的质地、厚度和面积是不是一样?有没有包墙旦粻测救爻嚼诧楔超盲裙?这些都是会改变房屋的保温性能的。尤其是顶楼的门窗是不是关闭严实,冷风是会下灌的。
生活习惯:开窗通风换气的次数是不是比别人多?家里是不是与别人一样生火做饭?常住人口是不是一样的?这些会导致热量的额外损失或者额外得热。
【结论】如果这些都没有明显的区别但是温度区别比较明显,那就是你没有说明的一个情况:你在西头或者把边,热量损失会比中间多20%左右,低3~4度很正常。
【问题】:地暖不热
