pkpm2021楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办

2024-06-22 07:50:27 (53分钟前 更新) 380 4973
不要跟我说将楼梯间板厚取为0,图中我取为了零,我不是用那种方法计算的楼梯荷载),望大家指教pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办(我是将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上了。到底取多少呢。如图楼梯间

最新回答

结构设计师】
将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上也是错误的,活荷载根据规范 取值。有时候没有梯梁。
实际的梁式楼梯,楼板恒荷载6~8,通过与楼梯方向垂直的梯梁把荷载集中力传到沿着楼的框架梁上?
别较真,然后集中荷载传到垂直于楼梯方向框架梁上
实际的板式楼梯。
你做过楼梯的课程设计吧。
因此你就老老实实板厚取0,楼梯荷载传到沿着楼梯方向的梯梁上,怎么简化都是错误的。就可以了,就线荷载传到与楼梯方向垂直框架梁上
结构设计师】
小袅袅09 2024-06-22
在算基础或是大致试算模型 还没那么细的情况下 你可以板厚输入0 面荷输入8 这么大致算下~ 一旦你要模型细化了 开始仔细算梁配筋了 你这么输入 显然是不准确的 因为楼梯是有梯柱直接以集中荷载的方式作用在2侧的梁上 而你输入面荷时 计算梁配筋 它的传力路径是不对的~ 板是双向板 传到梁上的力 和 你直接集中力作用在梁上是两回事了 很容易荷载小了 导致梁开裂!所以把楼梯手算一下 以梯柱 和梯梁的 集中荷载和线荷载 输入到周圈的梁上 这样是比较合理和正确的!

不知道我的答案你是否满意!
在算基础或是大致试算模型 还没那么细的情况下 你可以板厚输入0 面荷输入8 这么大致算下~ 一旦你要模型细化了 开始仔细算梁配筋了 你这么输入 显然是不准确的 因为楼梯是有梯柱直接以集中荷载的方式作用在2侧的梁上 而你输入面荷时 计算梁配筋 它的传力路径是不对的~ 板是双向板 传到梁上的力 和 你直接集中力作用在梁上是两回事了 很容易荷载小了 导致梁开裂!所以把楼梯手算一下 以梯柱 和梯梁的 集中荷载和线荷载 输入到周圈的梁上 这样是比较合理和正确的!

不知道我的答案你是否满意!
送我个时光机 2024-06-13
结构设计师】
寻找茉莉花 2024-06-07

扩展回答

1

pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办

不要跟我说将楼梯间板厚取为0,图中我取为了零,我不是用那种方法计算的楼梯荷载),望大家指教pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办(我是将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上了。到底取多少呢。如图楼梯间

2

pkpm里面的楼面恒活和荷载输入有什么区别吗

点开荷载输入里面有梁墙柱子和节点的荷载输入pkpm里面的楼面恒活和荷载输入有什么区别吗?不包括
梁墙柱子和节点吗,那点开楼面恒活后的恒载指的是什么呢

5

PKPM输入楼板荷载中的恒载和活载是怎么确定的

我需要知道恒载和活载的具体算法,大概恒载是楼板自重加上什么..

7

pkpm 框架结构梁间荷载墙荷载

那么在输某层梁的线荷载时输入荷载时要把填充墙的荷载加到梁的线荷载上一起输入,其中加的是放在本层梁上面的一层墙的荷载还是梁下面的一层墙的荷载啊?

在手算计算书时为什么又是上层的下半部加下层的上半部

8

楼面恒荷载和活荷载的区别

楼面恒荷载和活荷载分别表示什么? 比如我的要求是楼面需要达到600KG荷载 恒荷载300 活荷载700 是否已经达到要求?

9

PKPM建模时楼梯荷载的计算问题

PKPM建模时,下图的楼梯

不建楼梯模型,旦恭测枷爻磺诧委超莲只是将楼梯荷载按楼梯荷载的一半导到梯梁上,这样做是不是少了楼梯一半的荷载?

10

关于PKPM楼梯间荷载问题


第2种方法 楼板全开洞把荷载换算成线荷载加到楼梯两边梁上 这个线荷载又是怎么算出来的呢、全的有加分?
回答详细现在有2种方法 1中楼梯间楼板厚输入为0然后恒荷载 输入6-8 那么这个6-8是怎么算出来的