家装水管打压测漏打了8个压,半个小时后成为7.5个压,正不正常压力表装在墙上的冷水管口上面

2024-06-24 02:26:48 (47分钟前 更新) 307 3036

最新回答

一般来说,打八个压,堵头如果是缠生料带的那种胶堵头,肯定会漏水
一般来说,打八个压,堵头如果是缠生料带的那种胶堵头,肯定会漏水
jessiedido 2024-06-24
8个压可以!不降压0.05且没有明显渗漏为合适
8个压可以!不降压0.05且没有明显渗漏为合适
考小拉考小花 2024-06-22

扩展回答

4

家装给水管打压,打了12个小时,会不会有问题啊

家装给水管打压,打了12个小时,网上说对水管和接头不好,这个有那么严重么

5

装修水管打压试验:打了10个压,20分钟后稳定在7.5个压上,正常吗



我觉得降2,这真的是正常的吗。

请问,是会下降、拐角?谢谢,压力是经过两次缓慢加压加到10个压的,今天做水管打压试验.5个压有点多了,也说明是正常的,但是装修的水电师傅说只要管子总有些接头.5个压上,压力慢慢降到7。然后等了20分钟.5个压上了,但只要最后能稳定在合理范围内我装修完工,然后就一直稳定在7