90平方六层楼顶楼,集体供暖,分户带锁,暖气不热

2024-06-03 14:38:19 (52分钟前 更新) 373 6310
管路没有堵问题,室内管是六分管ppr。送气时第一组热?
如果室内主管换成1寸的?门外的锁阀是六分的(连到主管那段30厘米长。
如图 红线是节流管90平方六层楼顶楼,和锁阀是六分粗)也需要改成一寸的吗,节流管,去年改成分户并联?我这里是楼道里暖气管末端。以前是整个楼串联供气?那么管多粗为宜,感觉是循环不好,一共六组串联暖气,地热可单独关闭,暖气不热,室外进户出户的锁都是开的没问题,但是热的也慢,集体供暖。请行家师傅指点,另外还串联两组地热,节流管换成多粗的,暖气地热都没问题,分户带锁。在室内出户处串联了一个循环泵。是管细了还是什么原因,室内串联,用泵带都能热
问题补充:换管子如果改善不明显那就不值得了?管子粗细是关键吗排气的问题解决了我在两个常有气的地方安装了自动排气阀其他的暖气也有手动排气阀
如果我换一寸管会解决问题吗!有专业一点的回答吗

最新回答

改成1寸的当然好,但是你带的太多了,地热带暖气当然不热。如果地热进水在第一组暖气的前面开三通加阀门控制效果会好一些
改成1寸的当然好,但是你带的太多了,地热带暖气当然不热。如果地热进水在第一组暖气的前面开三通加阀门控制效果会好一些
wuli小拧 2024-06-03
如果空气排完了
就是
管道阻力大
有东西堵塞 或者是管道太长 弯头太多
加泵应该可以解决
如果空气排完了
就是
管道阻力大
有东西堵塞 或者是管道太长 弯头太多
加泵应该可以解决
你跑这么慢 2024-05-23
里面有可能有脏东西,不是放气!如果这样做了,把串联最后一个暖气片下回水地方打开,放气后去摸外面加水管热不热,外面回水也热了,室内还不行才是考虑换管,外面不热,基本可以解决问题基
里面有可能有脏东西,不是放气!如果这样做了,把串联最后一个暖气片下回水地方打开,放气后去摸外面加水管热不热,外面回水也热了,室内还不行才是考虑换管,外面不热,基本可以解决问题基
Cindy森小蝶 2024-05-18
你把地热关掉温度会起来吗?查看一下暖气进水是否都并在暖气片的上端,回水并在下端,把你的图从画清楚红供黑回分标。
你把地热关掉温度会起来吗?查看一下暖气进水是否都并在暖气片的上端,回水并在下端,把你的图从画清楚红供黑回分标。
吾色真人 2024-05-14
现在楼内主管道供、回水改成并联的,供回水都有一定的压力,你家的暖气都是串联的水路长是你家的出水处的压力小于楼内的主回水管道压力,造成你家暖气水不循环,是你家的暖气不热的主要原因。解决的方法是把你家的暖气改成并联连接。
现在楼内主管道供、回水改成并联的,供回水都有一定的压力,你家的暖气都是串联的水路长是你家的出水处的压力小于楼内的主回水管道压力,造成你家暖气水不循环,是你家的暖气不热的主要原因。解决的方法是把你家的暖气改成并联连接。
TCL晋善晋美 2024-05-09

扩展回答

1

六层楼顶层好吗

六层楼顶层好吗

5

六层楼复式结构 顶楼可以建厕所么

六层顶楼有个大露台 可做阳光房那种 对着楼下的厕所 请问楼上可否建厕所 如果可以 穿亥扁酵壮寂憋檄铂漏有什么具体的方法 不懂得不要在这里留言。。 求懂装修的专业人士解答 谢谢!!!

6

我家是六楼顶层集体供暖,地暖不热怎么回事

家是六楼顶楼.30供到九点半也就不供了,但是我家是供暖期间进地面不热,但每天从早晨5点供到九点就不供暖了下午从5,今年八月分装修的房子,小区是天然气供暖,这是什么问题,地砖厚度在10公分左右