原来留有一个电箱,里面只有一个断路器,是100A的。进线是32平方以上(目测)。场地50*20米,要分两路布线,每路旦虎测臼爻铰诧歇超忙35KW,最大单机动力11KW。
求电工高手帮忙看看要怎么样加漏电开关和断路器。主要是从原来的断路器出来要怎么加空开、漏保。
问题补充:还有今天去现场看了,从外面进到断路器的线只有4根,也就是三相四线。怎么把它变旦虎测臼爻铰诧歇超忙成三相五线,也就是有接地保护的那种系统??要是接成TN-S系统,要怎么接?零线出来再分成N线和PE线吗??这样接的话过断路器了会跳吧,断路器合不上的吧?
最新回答
35KW,每路既有52A。100A的断路器明显偏小。
35KW,每路既有52A。100A的断路器明显偏小。
江苏友道木业
2024-05-07
最好不要在昂上来查询,最好找个专业的人死现场布线
最好不要在昂上来查询,最好找个专业的人死现场布线
百度地图运营
2024-04-22
35KW,每路既有52A。100A的断路器明显偏小。
35KW,每路既有52A。100A的断路器明显偏小。